×
热门分类
微信扫码登陆

QQ登录

只需一步,快速开始

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入SketchUp吧! 微信扫码登陆

x
二、公共空间
(一)地下室
1、地下室建筑与结构要求:
(1)备用发电机房的排烟通道是否考虑隔热设计,有无安装预留孔洞。
(2)人防分区布置要满足平时和战时的要求,各种管线布置不应对人防门的开关有影响,人防门前开门范围内的垫块应确保在战时能快速移开,使人防门能及时关闭。
(3)人防地下室设备用房应有一定数量的从基础内引出的钢筋头,便于战时设备接地使用。
(4)底层地下室地面应设置150~200mm宽的排水沟,间距不大于12m,沟坡度不小于0.5%;地面向排 水沟找0.5%坡度;超过二层的地下室应设计滤水层。排水沟不应跨越防火分区或人防防护单元。
(5)首层地面应注意预留大型设备吊装孔洞。
(6)出入口及采光窗、井应结合地面环境做好设计。
(7)地下室顶板上环境做法应与结构沟通,计算荷载。
(8)务必保证不得出现渗漏水情况。
2、地下室管道竖向定位原则:
(1)保证主要通道的净高2.2m以上,局部非主要通道的高度可适当降低,但不得小于2.0m。
(2)由于成本控制,地下室层高较低,给水、消防和喷淋的干管可穿梁安装位于最高,喷淋支管沿侧墙安装,高度不做限制。
(3)给水、消防和喷淋的干管可考虑沿侧墙安装,高度不做限制。
(4)风管在有梁的地方绕梁安装,以提高安装高度。
(5)防火卷帘的喷洒应使用独立的喷淋系统。
3、地下室的留洞:
(1)管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管。
(2)管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管。
(3)电缆穿地下室外墙应做特殊处理,直接埋管的方法在下雨时会灌水。
(4)地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大且在结构图上容易遗漏。
(5)干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕,以避免施工误差,使管道安装困难,甚至留洞报废的情况。
(6)穿梁的位置是否对梁受力不利,是否有加强处理措施。
(7)地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对,以防止遗漏。

4、地下室设备房:
(1)变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低位置,以免万一发生事故会被水淹。
(2)变配电房如在地下室应考虑局部的抬高
(3)水泵房内的配电柜不宜和水泵地坪一个标高,配电设备应抬高,以免被水淹,配电设备可考虑放在单独房间,有门通往泵房即可。
4)水泵房的排水首先应考虑能自然直接排出(少量集水可排入其他地方),这样万一泵房发生意外有 水时,泵房的集水可排到大地下室,以免泵房立即被淹,同时考虑设置水泵排水,排水集坑应设置水位报警装置。
(5)发电机房应考虑给排水,一般应设置排水地漏,设置环保除尘的给排水、洗手池,排水应首先考虑能自然排到地下室的集水坑内,但不能排到电梯集坑内。
(6)配电房的电缆沟由于多种原因容易进水,应考虑增设排水集坑采用水泵进行排水。
(7)层高设计:应保证管道下净高2.4m;计算净高时须预留100mm的设备管道安装量。
5、人防:
(1)人防的洗消间应设置防暴地漏,施工时应特别注意,应委托专业公司予埋或指导。
(2)人防的洗消间等通道应设置防暴门铃,施工时应注意。
(3)穿越人防外墙的管道,在人防一侧必须安装防暴阀门,穿越人防分区墙的管道应在两侧增加防暴阀门。
(4)穿越人防分区的电缆架应进行封堵处理,电缆周遍应用防火棉封堵,穿越人防外墙的电缆应按规范进行处理。
(5)人防工程的防暴电井不应遗漏。
(6)地下室排水沟穿越人防的分区墙时必须做特殊处理。如:在两侧增装阀门。
(7)必须考虑防火门和人防门的关系,两种门不宜共用一个门洞,以免出现.... 建筑设计管理技术经验总结【系列二】.zip (18.9 KB, 下载次数: 8)
本贴附件下载

建筑设计管理技术经验总结【系列二】.zip

18.9 KB , 吧币: 100 , 请登陆后再进行下载!

精彩评论

文明上网理性发言、请文明用语

成为第一个回答人

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入SketchUp吧! 微信扫码登陆

本版积分规则

zddgcjy

SU入学(等级1)

  • 主题

    9

  • 吧币

    2500

  • 红宝石

    1

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

积分兑换活动
发布主题 快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
关于我们/小黑屋/手机app/国土人/SketchUp吧 /京ICP备16008035号/